Otashka
22.08.2012
Подскажите, пож-та, как считать пусконаладочные работы в смете на электромонтаж?
Имею проект, по спецификации заложила монтажные работы, по электрическим схемам попытатлась посчитать количество жил разводки кабелей по устройствам, как считать пусконаладку не знаю. Заземления, похоже, нет (в спецификации ничего не нашла). Спасибо!
tes333
22.08.2012
В основном пропускают 4 расценки - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (по кол-ву розеток, выкл, ВА и др. приборов), Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль (кол-во как в первом случае), Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий (линии) и выключатели автоматические.
Otashka
22.08.2012
Спасибо большое, попробую посчитать!
это смотря где...
то,что Вы указали - это для квартиры...так,мелочь
для объема наладки подстанции - это позиций 80...
главное, чтобы объем смонтированного оборудования совпадал с объемом наладки
что монтировали? Только провода или приборы еще какие?
Otashka
24.08.2012
11 шкафов, освещение, выключатели, розетки, счетчики электроэнергии и т.п.
возьмите разделку ТЕРм10-01-051-32
измерения ТЕРм10-06-032-01
прослушивание ТЕРм10-06-032-02
и посмотрите что вам еще подойдет ТЕРп01-11-011.....
Nikerina
25.08.2012
Пусконаладка всю жизнь считалась по сборникам на пусконаладку ТЕРп, а не ТЕРм
tes333
25.08.2012
+1, какой еще м????????????? Тем более 10-ка....Электрика по м8-ке вся!!!
по монтажным работам это можно взять дополнительно к пусконаладке. Ни один гос.заказчик еще это не зарезал.
Nikerina
26.08.2012
Значит Заказчик у Вас попался незнающий, а вот экспертизу вы бы не прошли с такой пусконаладкой. Не надо путать монтаж и наладку.
tes333
26.08.2012
АГА!
если вы этим не пользуетесь этим сборником для измерения кабелей, то это не значит что это не проходит экспертизу. еще как проходит, только ставить её надо не в ПНР, а в СМР.. Моя организация работает только с гос.заказчиками и бюджетом, и мне ли не знать что проходит а что нет....
Nikerina
27.08.2012
Тогда не надо это приписывать к наладочным работам!
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Купим Контакторы Вакуумные КВ1-160А. КВ1-250А. КВ1-400А.

Купим Контакторы Вакуумные КВ1-160А. КВ1-250А. КВ1-400А. КВТ 1, 14-2, 5. КВТ 1, 14-4.
Цена: 777 руб.

Купим Лебедки монтажные ЛМ-5, ЛМ-8, ЛМ-10, ЛМ-15, С хранения и б/у,

Купим Лебедки монтажные ЛМ-5, ЛМ-8, ЛМ-10, ЛМ-15, С хранения и б/у, Самовывоз по РФ.
Цена: 777 руб.

Купим Контакторы КТ, КТП, КПВ, КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у

Купим Контакторы КТ, КТП, КПВ, КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у рассмотрим все ваши предложения КТ от 100А до 630А КТП от 100А до...
Цена: 777 руб.

Постоянно Покупаю Дорого Контакторы КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053

Постоянно Покупаю Дорого Контакторы КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053, С хранения и б/у. Самовывоз по России
Цена: 777 руб.