Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

вопрос к профессионалу

Основная
16
11
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
elka110782
04.07.2017
добрый день! вопрос вот в чем. строим дом из бруса. перекрытия деревянные балки. шаг 640 мм, 100х200 балка. длина пролетов 4 и 4,9 метра. это нормально? проект даже 2 фирмы делали. обе сделали такой расчет. но у нас опасения в прочности пола.
maFka_arx
06.07.2017
Добрый день, на 4 метра норм. утеплитель придется правда резать, нагрузка сосредоточенная проходит, распределенная нагрузка тоже проходит. На 4,9 мало, по нагрузкам не проходит, если только будут не очень тяжелые предметы. Лучше увеличишь в сечение до 150мм - соединить шпильками.
как правило просто дублируют все и ошибки и... Главное вас ценой задержать
большое спасибо за ответ. а для жилой комнаты -спальни длина лаги 3,3, шаг 57-59 мм, размер 50х200. тонковато?
maFka_arx
06.07.2017
Да, прыгать полы будут по факту, по расчетам проходят. обычно от 3м -100х200 делают. На 4 метра рекомендовала бы вам сменить на 150х200 ( скрутить шпильками.) или клееную. (клееная дорого и ждать придется)
согласны уж и на то, что будут прыгать. главное, чтоб не проломились балки. на первом этаже уже чистовой пол положили. второй этаж наверное вашим советом воспользуемся и добавим шпильки. в комнате, где 50х200 кровать вдоль стены с ящиками.они открываются сами иногда. но не знаю из-за чего, толи уже провисли балки, толи все-таки сам пол черновой неровный.
maFka_arx
06.07.2017
Прогиб балок. На втором этаже сечение увеличьте.
Прогиб можно проверить уровнем, берете метровый как минимум уровень и проверяете.. Черновой пол прогнуться? странно
MaxNNovik
06.07.2017
При добавление ширины балки несущая способность не так эффективна, как при увелечение высоты балки- ну а связка с соседнеми конечно важна.
maFka_arx
06.07.2017
думаю лучше сделать 100х200 балку, чем 75х250 клееную.
MaxNNovik
06.07.2017
клеёную не надо - 50х250 х 2 (100х250 получится) два бруса стянутые шпилькой и между ними пенофол на случай рассыхания.
maFka_arx
06.07.2017
Самое эффективное спросить у тех кто проектировал, почему сие балки заложили, и пригласть тех кто строил и узнать, и посмотреть почему образовался прогиб
MaxNNovik
06.07.2017
Вообще смотря какой расчётный прогиб. Данный пролёт не подходит под прогиб 1/250 при нагрузке 300 кг на кв м. Это если всё нагружено. Но данный пролёт проходит под прогиб 1/200.

То есть если нагрузить на каждый кв метр по 300 кг, то прогиб балки будет 21 мм или в пропорции прогиб/длинна - 1/233. Разрушающая нагрузка у этой балки это 2350 кг.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Купим Контакторы КТ, КТП, КПВ, КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у

Купим Контакторы КТ, КТП, КПВ, КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у рассмотрим все ваши предложения КТ от 100А до 630А КТП от 100А до...
Цена: 777 руб.

Купим Контакторы КТ-6023, КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053 С хранения и б/у

Купим Контакторы КТ-6023, КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053, С хранения и б/у. Самовывоз по всей России КТ-6022 160А КТ-6023 160А КТ-6024...
Цена: 777 руб.

Купим Выключатели ВА-5541: Всех типов исполнения, Самовывоз по России

Купим Выключатели ВА-5541: Всех типов исполнения, Самовывоз по России. ВА-5543 1600А, 2000А ВА-5343 1600А, 2000А ВА-5541 1000А,...
Цена: 777 руб.

Купим Редуктора Ц2-400, Ц2-500, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000, С хранения

Купим Редуктора Ц2-400, Ц2-500, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000, С хранения и б/у,
Цена: 777 руб.

Инженер-сметчик Сметапрофф
договорная
Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость
Проектировщик
договорная
Полная занятость
Проектировщик раздела технологические решения Инжиниринговая компания "СтройПроект"
договорная
Средне-специальное образование, стаж работы 3-5 лет, временная работа / freelance
Инженер-проектировщик Энергорегион
45 000 руб.
Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость