Paver
07.08.2024
Панелька, земли нет, проточник 8квт, кабель прокинул от щита ВВГнг 6мм.кв. гост вопрос как защититься от поражения током узо? Диф? Какие, какой номинал? Подскажите как сделать грамотно и безопасно. Земли нет даже у нового лифта :(
Если диф то 32А, 30мА , если УЗО то, соответственно АВ 32А + УЗО 40А 30мА.
Не забудьте заменить кабель в подъездном щите от стояка до автоматов. 8 кВт на одной фазе - это почти 40 А, автомат на 32 может сработать по перегрузке. Зачем такой мощный купили?
Достался в на халяву ;)
Если есть возможность уменьшайте мощность, вместе с халявой куча гемороя)
А смысл то, сгорит ввод от ореха). Не будет он жечь " на все бабки", вот и всё, а на 6мм больше чем 32А ставить нельзя
Paver писал(а)
Земли нет даже у нового лифта

значит не запустят в эксплуатацию
g.perelman
garik8011
22.08.24 в 16:41
garik8011 писал(а)
на 6мм больше чем 32А ставить нельзя
Поясни. Желательно с цифрами
garik8011
g.perelman
22.08.24 в 18:17
Хоспади, на слово не веришь что-ли?) Ну достаточно посмотреть кривую срабатывания С32 и сравнить с допустимым длительным током данного проводника.
g.perelman
garik8011
22.08.24 в 18:34
Вот это уже предметный разговор. Ну, давай посмотрим на длительно-допустимый ток для 6 мм2 по тому самому ГОСТ, которому якобы соответствует купленный кабель
garik8011
g.perelman
22.08.24 в 20:28
И? 5-10in
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 10:41
Поподробнее, если можно, про 5-10.
А пока вот кривая отключения модульного 40-амперного автомата с характеристикой С. При протекании через него тока 46 А отключение произойдёт через 195 секунд. Кабель защищён.
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 11:06
А может мы посмотрим таблицу для двух одножильных всё таки , ещё учтём что кабель в трубе(штукатурке), возможно за потолком. Температура окружающей среды не идеальна как для автомата так и для кабеля. Ещё я считаю, что использовать кабель " на максималках" как на производстве, не очень правильно, в частном секторе мы боремся за удобство пользования и безопасность. Я тебя уверяю, как только один раз потрогаешь вот такой кабель в работе то всё поймёшь, а уж если в пучке.. А ещё мне не верится что там прям 6 квадрат идеальной меди.
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 11:35
garik8011 писал(а)
А может мы посмотрим таблицу для двух одножильных всё таки
Для одножильных длительно допустимый ток ещё больше - 50 А.
garik8011 писал(а)
Ещё я считаю, что использовать кабель " на максималках" как на производстве, не очень правильно
Здесь не на максималках - нагреватель 8 кВт это 35 А.
garik8011 писал(а)
в частном секторе мы боремся за удобство пользования и безопасность
Тут не спорю, в отдельно взятой квартире закладывать завышенные сечения кабеля разумно, но в масштабах всей страны - перерасход меди.
garik8011 писал(а)
Я тебя уверяю, как только один раз потрогаешь вот такой кабель в работе то всё поймёшь
Кабель по тому же ГОСТу в нормальном режиме имеет право нагреваться до 70 градусов, а в режиме перегрузки - до 90.
garik8011 писал(а)
А ещё мне не верится что там прям 6 квадрат идеальной меди
Написано, что кабель куплен по ГОСТ.
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 11:46
Один двухжильный 40 по таблице, номинал в номинал предлагаешь? 35А , а ввод, дай бог 4 квадрата люминь. Максимально приближен к ГОСТу, моё мнение, в основном только Конкорд, не забываем про изоляцию то же.
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 11:54
garik8011 писал(а)
Один двухжильный 40 по таблице
По какой таблице? В таблице из ГОСТ нет таких цифр. И потом, ты же предлагал два одножильных, а не один двухжильный.
garik8011 писал(а)
35А , а ввод, дай бог 4 квадрата люминь
Этого мы не знаем и в этой ветке мы обсуждаем не этот вопрос. Ты написал, что на 6 мм2 нельзя ставить автомат больше 32 А.
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 12:02
Про 2 одножильных неправильно выразился, согласен, давно не использовал термины.
Ну я считаю что нельзя, в общем. В данном случае есть определённая нагрузка, ты и привык так считать и это правильно, если ты сам там не живёшь. Это может быть определённый двигатель, тэн, определённый тип светильков и их точное количество. В данном случае тоже, вроде есть прибор, но всё равно он ограничен вводом, это подъезд, панелька без РЕ, что мы ещё не знаем?
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 12:07
Это всё понятно - не надо ставить в квартиру в старом панельном доме нагреватель на 8 кВт.
Просто мне было интересно разобраться в вопросе, можно ли на 6 мм2 поставить автомат на 40 А.
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 12:10
Можно и 25 на 2.5, только не нужно. Ну и опять же, по таблице это 40А, я про 6 квадрат
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 12:16
Покажи эту свою таблицу
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 12:21
ПУЭ 7, таблица 1.3.4 один двухжильный
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 12:27
Надо смотреть не ПУЭ, а ГОСТ или ТУ, по которому выпускается данный конкретный кабель. А ещё лучше данные от конкретного завода-изготовителя.
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 12:34
Ну тут можно только согласиться, однако, как говорят, если таблицы печатают то это кому-нибудь нужно)
g.perelman
garik8011
23.08.24 в 12:42
У меня есть справочник электрика начала 20 века. Будешь им пользоваться?)
garik8011
g.perelman
23.08.24 в 12:47
Напрасно иронизируешь, предложенный не буду, а многие советские стоит почитывать, там писалось так чтобы было понятно, это и к учебникам относится.
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Ремонт аксиально поршневых гидронасосов.

Наше предприятие занимается ремонтом и сервисным обслуживанием гидравлического оборудования Doosan. Наш опыт позволяет без труда...

Продаю кресла, 2шт, б/у

Продаю кресла, 2шт, б/у, в очень хорошем состоянии. 2тыс руб за шт. Самовывоз
Цена: 2 000 руб.

Ремонт 2658607738 atlas copco.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...

Ремонт насоса Komatsu.

Окажем услугу по ремонту гидравлического оборудования Коматсу гидронасосов, гидромоторов и гидрораспределителей. Прежде чем выставить...