Meg@VaD
28.04.2022
Второй фланец (из нерж), до этого был оцинкованный. Уж думал - нерж будет вечным, ан нет. Как так? и что делать :)?
Гидроаккумулятор в 10 метрах от насосной станции, трубы пластик, вода немного с известью.
Фланец не заземлён
дм19
28.04.2022
Почему ты считаешь, что это электрокоррозия? Мерял потенциал на бочке?
Meg@VaD
28.04.2022
сейчас заехал замерил, 0.28VDC относительно заземления (которое я вбивал лично, из уголков) непосредственно на фланце.
Перед фланцем стоит фильтр с металлическими гайками, 1.45 VAC на них отн. земли.
Жаль с работающим насосом не замерил
Откель оно там взялося?Путём последовательных отключений обнаружить наводку
Meg@VaD
30.04.2022
Может параллельное размещение проводников под нагрузкой, а может электрохимическая реакция, хз
так изолируй этот фланец. как на судах делают.
и не будет электрокоррозии.
Meg@VaD
29.04.2022
Как на судах делают? Запрос для гугля сформировать как-то надо) Про изоляцию уже натыкался на совет, только мне пока не до конца ясно, как всё провернуть... Не в битум же окунать
сам самое главное "разомкнуть цепь"

мы на теплообменниках ставим фланцы с увеличенными отверстиями под крепеж. и в эти отверстия устанавливаются полиуретановые втулки (в виде грибка). таким образом фланец ни коим образом не касается через какой либо металл основной конструкции. и разрывается "цепь" для электрокоррозии.

может чуть сумбурно - но смысл вроде бы корректно описал
дм19
29.04.2022
У газовиков есть изолирующие втулки. Но не знай, поможет ли. Вода - проводник
схематично это выглядит вот так
Meg@VaD
30.04.2022
Получается - надо всего лишь под болты изолятор(крест-накрест), т.к. фланец(диагональные полосы) прижимает резиновую "грушу"-объём для воды(без штриховки) и изолирован от основной "бочки", попробую фум-лентой
Именно.
Суть - исключение контакта.
ale-nn
06.05.2022
Размыкай не размыкай, по воде тоже проводность будет.
Я бы узо или диф автомат поставил на станцию с малым током срабатывания, чтоб посмотреть где утечка идет
вода водой, а коррозия идёт по гальванопаре. это и есть электрохимическая коррозия. при металлах с большой разницей потенциалов это страшнее.
ale-nn
06.05.2022
дополнительный ток убыстряет коррозию. А так какие там металлы?
Это у автора спросите...
Meg@VaD
16.05.2022
основной корпус вроде бы чермет обычный, в нём груша, фланец нерж, болты - рж
*завтра фланец сменю на оцинкованный
Meg@VaD
17.05.2022
Снял фланец - трещина по периметру крепления присоединительной резьбы. Похоже на механический дефект...Так что это уже не электротема, получается. Хотя слабина по шву могла от и от этого возникнуть, да и потенциал никто не отменял ещё.
Внутри бака вода там, где быть не должна. Вынул кишку, с виду снаружи целая, нашёл 2 микродырки, вывернул наизнанку (место, где дырки, наощупь тонким было) - и обнаружил странный износ мембраны с одной стороны изнутри:
Пластиковый фланец поставить...
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Фрезерный станок Ф-09M

Фрезерный станок Ф-09M

Куплю Исполнительные Механизмы МЭО-40, 100, 250, 630, 1600, 4000

Куплю Исполнительные Механизмы МЭО-40, 100, 250, 630, 1600, 4000, С хранения и б/У
Цена: 777 руб.

Купим Контакторы Вакуумные КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у

Купим Контакторы Вакуумные КВ1, КВТ1, КВТ2, С хранения и б/у рассмотрим все ваши предложения КВ1 160А КВ1 250А КВ1 400А КВТ 1...
Цена: 777 руб.

Купим Вакуумные Выключатели BB/TEL и Блок управления BU/TEL-220-05A

Купим Вакуумные Выключатели BB/TEL и Блок управления BU/TEL-220-05A, Производства Таврида Электрик. Купим Выключатели...
Цена: 777 руб.