Схема щитка

Есть вопрос
251
11
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Аноним@
14.07.2018
Всё ли норм?
skiv68
14.07.2018
нет не все - личное мнение
viper
14.07.2018
Я бы добавил УЗМ, вводной автомат заменил бы на двухполюсный.
skiv68
14.07.2018
viper писал(а)
вводной автомат заменил бы на двухполюсный. ...
обоснование есть какое ?
prrmrr
14.07.2018
Что сразу бросилось.
1.Всего скорей в коридоре у Вас стоит вводной автомат, дублировать в рас. Щите не надо - заменить на выключатель.
2. Поставить защиту от перенапряжения.
3. У Вас все линии под диф. Защитой на вводе можно убрать селективное Узо оно дорогое (лучше вложить в более качественные комплектующие и монтаж) если у Вас конечно монтаж не по горючим основаниям.
4. На свет лучше подходит 6а
5. На дух шкаф АВ 16а т.к там обычная розетка.
6. На кухне ном.ток узо можно уменьшить.
7. Можно заменить все на авт.диф.автоматы уменьшиться место, пропадут доп.клеммы. Если идет речь про Узо класса A дешевле оставить связку УЗО+АВ
skiv68
14.07.2018
prrmrr писал(а)
... на вводе можно убрать селективное Узо оно дорогое ...
оно противопожарное
prrmrr
14.07.2018
Любое Узо противопожарное, это его одно из предназначений.
skiv68
15.07.2018
но не каждое защитит человека
А на счет дифавтоматов есть реально смысл их установить. Да и смысл ставить отдельные автоматы на свет кухни и коридора. Лишний расход кабеля и автомата. А на счет двойного вводного автомата, так это очень хорошая идея.
prrmrr
15.07.2018
Диф. Защиту ставить обязательно, а будут ли это диф.автоматы или связка УЗО + АВ вопрос второй. Группы света можно объединить, в целях экономии но функционал и диагностирование немного пострадает + увеличивается кол-во соединений. Двухполюсный автомат на вводе даст переход на гибкий провод, больше плюсов не вижу
garik8011
15.07.2018
Почему N проводник заходит напрямую в счётчик?
Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия )

Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия ) Привезён из Чехословакии 1987 год. Предметов 30.штук . Имеет 2 рисунка Не разу не...
Цена: 35 000 руб.

продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Ковёр или палас безворсовый коричнево-песочный 2.75 на 4м

Продаю ковёр-палас безворсовый (висел на стене, состояние отличное)
Цена: 2 289 руб.

Гладильная доска с утюгом или по отдельности

Новая гладильная доска ножки металлические, подставка под утюг сбоку, обычная без наворотов, 500руб, советский утюг без функции...
Цена: 430 руб.