Выбор аварийного генератора для питания электрического котла

Требуется помощь
1470
18
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
rdm-nn
19.10.2023
Доброго дня!
Задача: подобрать аварийный бензиновый генератор для питания электрического котла.
Загородный дом 200 кв.м., отапливается электричеством (теплый пол и водяные радиаторы).
Аварийный генератор нужен для того, чтобы не заморозить систему во время долгого отсутствия людей в морозное время при аварии на электросетях.
Котел Proterm 18 кВт. Из других потребителей - только холодильник. Правильно понимаю, что мощность генератора должна быть не ниже 18 кВт плюс запас?
xj
19.10.2023
rdm-nn писал(а)
Котел Proterm 18 кВт. Из других потребителей - только холодильник. Правильно понимаю, что мощность генератора должна быть не ниже 18 кВт плюс запас?

Не правильно. 18кВТ - это тепловая мощность, а нужно считать электрическую мощность, ищите.
Элмощность котла + холодильник + лампочки и ещё 20% запаса
garik8011
19.10.2023
Присоединюсь и добавлю что обычно 5 кВТ более чем достаточно чтобы пережить апокалипсис и да, инвертор и только инвертор, однофазный, или ибп с кучей батарей, но это уже другая история.
Yuretz 52
20.10.2023
У электрокотла эти значения одинаковые
xj
23.10.2023
Чтоб я так жил на 20кВТ потребления%) ..
50gerz
19.10.2023
Три фазы? Холодильник мощность? Какой компрессор инверторный? Если обычный то при пуске асинхроники в 4-5 раз больше берут. 18 квт это серьезно , может проще заправить систему какой нибудь жидкостью незамерзайкой, ибо дорого и для ттакой мощности отдельное помещение надо и стационарный генератор
Yuretz 52
20.10.2023
Заливка незамерзайки это тоже не дёшево + геморой на всю жизнь с протечками и заменой каждые 5лет с промывкой системы
rdm-nn
20.10.2023
две фазы, холодильник обычный, двухкамерный. Им можно и пренебречь, там мыши сами разберутся :)))
seryiy
19.10.2023
rdm-nn
20.10.2023
да, такой
seryiy
22.10.2023
значит понимаете правильно, при условии полной загрузки по мощности.
Yuretz 52
20.10.2023
У вас тёплый пол, он несколько дней будет остывать.Во время долгого отсутствия кто будет бензин заливать? Я бы рассмотрел либо врезку ещё одного котла - 5- 6 кВт, либо переделку схемы протерма, чтоб он от генератора работал только на 5 кВт. Этого должно хватить чтоб не разморозить дом. Заливать разные незамерзающие жижи не рекомендую - это чисто дачный вариант, чтоб на зиму систему не сливать
rdm-nn
20.10.2023
Долгое отсутствие - неделя-две. Генератор именно на самое несчастливое совпадение обстоятельств, когда и холодно, и электричество отключили, и котел сам не запустился при возобновлении подачи электроэнергии.
Yuretz 52
20.10.2023
Сделайте удалённое управление котлом по цифровой шине, чтоб можно было сбрасывать ошибки и перезапускать котёл
skiv68
21.10.2023
rdm-nn писал(а)
... Правильно понимаю, что мощность генератора должна быть не ниже 18 кВт плюс запас? ...
нет. в аварийной ситуации вы же не собираетесь гонять его на полную, или как ?
достаточно одной фазы питания, и минимального потребления котла (2кВт)
PS: ссылка в привате
Yuretz 52
21.10.2023
Можно мне тоже ссылку
rdm-nn
21.10.2023
Нет конечно. Только поддержка отопления и минимум потребителей. Пара ламп, насос септика, холодильник, СВЧ. Замер реально потребления дома показал сегодня 9,3 кВт.
skiv68
21.10.2023
тогда читайте и делайте
Последние темы форумов
Асфальтная крошка от 1 до 40 т в наличии

Доставка в день заказа/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный...
Цена: 1 300 руб.

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

Услуги спецтехники Фронтальный погрузчик

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 2 500 руб.

Аренда Самосвала 19куб. С экипажем

Самосвал китаец 19куб. Оплата по часовой вывозу тоннажа и с рейсов цена за услугу договорная.
Цена: 2 300 руб.