Мешают ли водопроводные трубы жителям девятых этажей?

Хочу спросить
69
11
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
pomogator
28.01.2014
Вопрос жильцам 9 этажей: мешают ли вам каким-либо шумом водопроводные трубы, то что они проходят по потолку, нормальное ли давление, долго ли сливается горячая вода до оптимальной температуры и т.д. ? :). Если вы не житель 9-го этажа, но в курсе каких-либо проблем тоже просьба откликнуться. Заранее спасибо.
IRIKAS
29.01.2014
Вы случайно не двушку в 3 доме хотите приобрести? Давно она продается.
pomogator
29.01.2014
Нет!
TanaT
30.01.2014
Дом2, 9-й этаж, давление воды нормальное, сливать воду не приходится, сразу горячая идет. В однушках трубы под потолком идут только в ванной. Немного шумно в ванной , и то может не из-за дополнительных труб. Может на других этажах тоже шумная труба горячего водоснабжения.
pomogator
31.01.2014
Спасибо!
Да, на 9 этаже есть довольно сильный шум от трубы горячего водоснабжения,идущей на этажи выше.Обещают исправить,ждем.
pomogator
03.02.2014
а шумоизоляцию труб делали? В сколки-комнатной квартире сие неудобство, или по всему этажу? :)
Отдельную шумоизоляцию не делали,но трубы закрыты подвесным потолком.Шум по всему этажу.
Подвесное потолок без шумоизоляции стал у Вас резонатором.
Шум воды в трубопроводах полностью исключить мы не можем-это естественный процесс (давление воды не постоянно и зависит и от водоразбора в квартирах и от перепадов давления циркуляционных насосов, прочих причин. основная причина-перепад давления на участке смешения обратных трубопроводов (верхней и нижней зон) перед теплообменником: розлив верхний, на верхнюю зону необходимо подавать воду с Р=7 кгс/см.кв, а перед теплообменником скидывать давление до Р=4 кгс/см.кв. В настоящее время мы решаем эту проблему: заменили терморегулирующий редуктор на регулятор давления и снизили уровень шумов, просчитали и подготовили к монтажу ступенчатую схему снижения давления перед теплообменником. Думаю станет тише.
Но для всех квартир 9-го этажа рекомендую: делайте дополнительную шумоизоляцию как транзитных трубопроводов, так и подвесных потолков.
pomogator
05.02.2014
Спасибо за ответ. Буду признателен за рекомендации по изолирующим материалам. Достаточно ли будет минваты, или же необходимо обтягивать трубы специальными изолирующими материалами?
Желательно фольгированный с одной стороны на вспененной основе толщиной от 10 мм до 30 мм - этой стороной наружу.