domkom
13.02.2011
По просьбе, большого числа собственников нашего дома выкладываем скан, отчета-протокола проведения натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций здания. Проще говоря отчет комиссии нанятой ОАО "ПОР" с тепловизором в начале января 2011 г.
ОАО " ПОР" любезно предоставил данную копию после общего собрания собственников 26.01.2011 г. Из за плохого качества копии, не все фото квартир получилось отсканировать,но основные моменты запечатлены. Даем ссылку для просмотра www.kommunalservis.ru/UserFiles/File/teploot4et%20tim%203-2%20normal10.pdf
Pullse
13.02.2011
не открывается...
или скиньте в jpg
domkom
13.02.2011
Открыть можно с помощью установленной программы Adobe Acrobat X Pro, открывающей файлы pdf. Формат очень большой 72 страницы и 58 мБ,сжатые до 6,5 мБ. В jpg. неизвестно как, тем более на этом форуме, где отправлять изображения можно весом не более 1 мБ.
Pullse
13.02.2011
ссылка на прогу rufiles.ru/92691-adobe-acrobat-pro-x-v100.html
Pullse
13.02.2011
просмотрел отчёт..
по-другому и не могло быть...
GNS
14.02.2011
оказывается в хорошем доме живем))
Novosel4
15.02.2011
Какая - то инструкция "Как правильно строить"
Из журнала "Умелые руки".
Starushka
15.02.2011
Хммм... Двухкамерные стеклопакеты в жилых помещениях? А у всех так, даже если лоджия/балкон? Надо посмотреть проект, может зря поверила, что третьим стеклом балконно-лоджиевые ограждения служат...

З.Ы. Настораживает вывод, что через 2-3 года возможны существенные ухудшения
Pullse
15.02.2011
а также : "..монолитные конструкции, работающие в таком тепловлажном режиме , будут иметь заведомо меньший ресурс надёжности в связи с тем, что, возможно переодическое промерзание данных конструкций, влияющих на целостность внутренней структуры бетона и сопряжения с арматурой.... "

и "узлы примыкания оконных и ОСОБЕННО балконных блоков, СКОРЕЕ ВСЕГО выполенны не по госту!"

основные температурные аномалии :
- по наружным стенам располагаются в нижних узлах примыкания наружных стен к перекрытию. с подъёмом в узлах сопряжения наружных стен с внутренними стенами более чем на 1м
- в верхних узлах примыкания к наружным стенам, что обусловлено возможной конструкцией перекрытий, выходящих за наружные стены, без термического разреза
Pullse
15.02.2011
и отчёта : в жилых - двухкамерный, лоджии - с одинарным остеклением.

вот только у меня на кухне однокамерный стоит....
Pullse
16.02.2011
"Несмотря на то, что обследование здание соответсвует нормируемому значению приведенного сопротивления теплопередаче стен и окон, июмеются некоторые замечания."

)))))))))))))))) "узлы примыкания оконных и ОСОБЕННО балконных блоков, СКОРЕЕ ВСЕГО выполенны не по госту"
"ВОЗМОЖНА некачественная установка уплотнителей"

"ухудшения через 2-3 года"

Это точно ЭКСПЕРТ писал? Что это за бред?
Anton25
16.02.2011
ради прикола прочитайте обоснование методики в начале. они сразу же говорят, что она сделана не по ГОСТу + есть нарекания насчет поверки и аттестации этого оборудования (я че то не видел на них отметок).
Pullse
16.02.2011
И что делать с этим отчётом на уровне пту..??
Его же нельзя всерьёз воспринимать!
больше похоже "лабораторную работу" 1 курс
Pullse
16.02.2011
Впрочем вот, шедевр!
Pullse
14.03.2011
Ув.Домком.
А какова дальнейшая судьба этот отчёта?
какие последовали действия на замечания :
1. О меньшем ресурсе надёжности монолитных конструкций. Промерзание этих конструкций.
2. Ухудшение через 2-3 года теплоизоляционных свойств наружных ограждающих конструкций?
domkom
14.03.2011
Со стороны ПоРа никаких действий не последовало, во всяком случае в известность они нас не ставят.
Ждем официального собрания с Департаментом строительства НиНо,которое назначено в марте и еше одно в администрации Советского района. А так же готов иск от собственников жилья по принуждению ПоРа к устранению недоделок.
Starushka
15.03.2011
Еще вопрос с отоплением: на сколько я помню, герцы (так называется распределители по площадке?) планировалось менять в феврале-марте. И тишина. Не получится, что поменяют когда топить уже не будут, но при этом накосячат, а выяснится слишком поздно?