В последние 2 недели заметил падение напора ХВС.
К примеру сейчас холодная вода течет слабой струйкой.
Нам таки Водоканал ввел ограничения?
Gordy
08.11.2010
ага, значит мне не показалось
корп.3 средний подъезд - тоже плохой напор холодной воды
да уж не кажется, когда пару раз ошпаришься пока помоешься
Да нет, не должно быть нам ограничений от Водоканала - не за что. У меня напор нормальный, но плавающий - то сильнее, то слабее. Началось недели 3 назад.

Наверное, это произошло после того, как они ту толстую трубу врезали...
вот именно, что плавающий, чего раньше не было.
а трубу видимо не врезали - отключений-то не было в ту субботу. Надо искать узкое место (как вариант в прямом смысле слова) у себя. Может где-то что-то заужено и при большом водоразборе падает давление?
Pumpkin
09.11.2010
да, как-то напор холодной воды слабоват, 4-ый корпус, 2-ой подъезд

Плюс к этому, с некой периодичностью из крана с холодной водой начинает идти горячая вода, что тоже не добавляет комфорта, хотя иногда и позволяет немного сэкономить на горячей воде :)
Как-то слабо верится, что это подмес - кому придёт в голову сейчас бойлер включать?
Про горячую воду из холодного крана - кроме подмеса это ничего быть не может. Трубы горячей воды и холодной воды нигде не соединяются, кроме как в подводке бойлеров.

Некоторые люди предпочитают пользоваться бойлерами даже при наличии горячей воды из-за плохого качества собственно горячей воды.
Pumpkin
09.11.2010
правление может организовать проход штатного сантехника по стояку для проверки правильности установки бойлеров?
Мы, конечно, благодарны неизвестному за возможность немного сэкономить на горячей воде, но всё-таки хочется предсказуемости и порядка.
По каждому сигналу о том, что горячая вода идет из холодного крана Яков проходит по стояку. В том числе и поздно вечером. Оставляйте заявки или звоните Председателю.
Напор холодной воды не только вызывает беспокойство, но уже впору начинать серьезно жаловаться на всю имеющуюся ситуацию. Корп.4, 10 этаж - напора холодной воды нет вообще на обоих стояках, а на одном она периодически отсутствует вообще. Про подмес горячей воды в холодную уже просто нет сил снова говорить - целый год из обоих кранов течет горячая вода (это по одному из стояков, по другому слава Богу только холодная, а теперь и её нет). Делали заявку председателю, правда устно. Приходил наш штатный сантехник Яков, посмотрел. Его резюме - у вас фильтры засорились. Хорошо. Прочистили фильтры (кстати они оказались совсем не грязными), а дело-то не улучшилось. Снова зовем нашего Якова, а он даже смотреть не стал - это у вас говорит приборы лишние поставлены (название и не воспроизведу, типа редукторов), не знаю зачем они вам, вот из-за них и непорядок. Хорошо, если это из-за них, то почему же год все хорошо было, а сейчас вдруг плохо-то стало. Знаете, после таких комментариев как-то начинаешь сомневаться в компетенитости таких специалистов. А с напором надо что-то делать - так невозможно просто, даже машина стиральная отказывается работать - напор не видит, говорит нету у вас холодной воды. Если надо начинать всякие официальные процедуры типа заявления в Правление или жалобу - так это пожалуйста, но ведь не хочется склоками заниматься, обратились к председателю, а в результате - одни отговорки. теперьв от я смотрбю не одни мы в таком положении оказались, может теперь проймет.
скажите, ночью кран пробовали открывать?
если ночью напор хороший, то любые ссылки на внутриквартирные проблемы - просто отговорки, не выдерживающие никакой критики.

Не могут днем фильтры быть засоренными, а ночью самостоятельно прочищаться.
А редукторы на 10м этаже мало кто ставит. На первом - да, есть смысл, ибо давление чрезмерно большое и смесители могут не выдержать.

С замесом ситуацию надо обязательно отслеживать.
Когда у меня из кранов холодной воды пошел кипяток (дело было вроде в сентябре), то я в 10 вечера поднял на уши половину подъезда (лично обойдя некоторые квартиры, по которым посчитал нужным проверить состояние запорной арматуры), задолбал звонками Председателя (и попутно Вепря), сантехника. В итоге Председатель был задолблен, вызвал сантехника в 10 часов вечера, который на следующий же день нашел нарушителя и проблема по нашему корпусу с тех пор снята. К слову, нарушитель оказался не в моем подъезде.

А пока вы будете молча сетовать на подмес и не предпринимать никаких шагов, не объединяться с соседями для выявления неправильно эксплуатируемого оборудования, ничего не сдвинется!
А начисления всем нам за циркуляцию из-за ваших соседей-нарушителей - будут только расти!
guronch
15.11.2010
поддерживаю на все сто..сантехник не готов был к пуску воды горячей однозначно!!! сначала месяц, может меньше, горячей не шло нормально....теперь проблему с напором решить не могут...это к правлению - обратите внимание все таки на премирование персонала!!! когда надо готов подписать эту бумагу....но разве устного заявления членов тсж не достаточно?причем не одного даже.....
Устные заявления я передаю по мере поступления. Проблемой напора занимаются, сегодня была организация, которая меняла водомер-счетчик. Был засор фильтра, сейчас должно стать лучше.

Про премирование понятно, но вообще Яков без дела тоже вроде не сидит. Не всегда легко понять, где именно проблема. Также с учетом того, что переоборудовано самовольно жильцами довольно много. Хотя у вас насколько я помню (1-й подъезд?) горячей воды долго не было, потому что "кто-то" забыл открыть кран подачи горячей воды и шла обратная вода, которая, разумеется, остывшая.

Сейчас с горячей водой все нормально?
guronch
16.11.2010
да с горячей стало лучше...вечером с холодной было также тестируем дальше)
в целом лучше, но не так как раньше.
плавающий напор имеет место быть по-прежнему - дискомфорт остается. но всё же есть куда регулировать (напор имеется).
По крайней мере, на верхние этажи вроде вода стала доходить.
Лучше стало? Сегодня по словам Председателя устранили проблему с засором фильтра на вводе холодной воды в дома.
нет!
лучше не стало!!!!
по-прежнему моемся под кипятком.
Терпение кончается.
Предлагаю председателю лично прийти к нам вечером принять душ или помыть посуду.

Лично я даю срок на разбирательства - неделю. Затем прихожу в ТСЖ с письмом. Если и это не поможет - иду в травмпункт, "снимаю" ожоги, дальше иск в суд.
Оооочень сильно злая!
Плохо...

Вы позвоните Председателю лично, чтобы я не был испорченым телефоном. Он в курсе проблемы? Телефон знаете?
позвоню в понедельник
Хорошо. Я общался с Председателем по этому поводу, сказал, что у кое-кого все по прежнему плохо и что люди в суд подавать собираются. Николай Пимонович сказал, что у многих кто жаловался проблема пропала после ремонта, а остальные случаи надо индивидуально устанавливать причину. Поэтому звоните, рассказывайте - подъезд, номер квартиры и все такое.
Вепрь писал(а)
Некоторые люди предпочитают пользоваться бойлерами даже при наличии горячей воды из-за плохого качества собственно горячей воды.


Да, вода отвратная. Желтая и невкусная. С посуды в поддон сушилки стекает мутный осадок сталактитами.
с холодной водой вообще пипец.
2 корпус, 9 этаж.
Мыться невозможно, периодически выпрыгиваю из под душа с криком "бля!", потому что холодная пропадает и льётся кипяток.
что делать-то? звонить в ТСЖ?
Вепрь не сообщал, что передал наши беспокойства Председателю.
Значит надо звонить Председателю самостоятельно.
Пусть разбирается и принимает меры. У нас в домах всегда был отличный напор, но теперь что-то существенно изменилось. Результаты - налицо, на лице - ошпаренная кожа.
Вообще, передал беспокойства и тревоги. Отписаться забыл, извините. Но что-то лучше не становится. У меня этаж не высокий, поэтому "бля" не кричу, но температура плавает.

Начались эти проблемы похоже после того, как водомер холодной воды заменили в корпусе 2. Он общий (как мы теперь знаем), так что может влиять на всех.

Если форум читает кто-то из дома 11 - скажите, нет ли у вас проблемы с непостоянством напора холодной воды?

Буду разговаривать с Николаем Пимоновичем еще.
на самом деле может оказаться, дело не в давлении на входе, так как ночью давление хорошее, как и прежде, а в том, что если что-то у нас монтировали - возможно что-то изменили, где-то заузили трубу. Соответственно в часы пикового водоразбора зауженного сечения трубы (или водомера) не хватает для поддержания нормального давления во всех участках водопровода. Результат - на 9м этаже слышны громкие женские крики...
Да вроде водомер только поменяли. Чего там заузить-то можно.
можно заузить не до конца открыв запорную задвижку
АндрейР писал(а)
Результат - на 9м этаже слышны громкие женские крики...

если б только женские ))) мужу тоже за радость помыться кипятком...

напор становится таким утром и вечером, логично предположить что именно в это время большинство жителей активно пользуется водой. Днём с напором нормально всё. Остаётся понять почему так стало, если 5 лет всё было нормально.

например вчера.
восемь вечера.
из крана на кухне тонюююююсенькая струйка холодной воды.

вобщем, буду звонить в тсж и ругаться. уже накипело.
STV
22.11.2010
дом 11 корпус 1. 8 этаж. С напором беда просто по утрам и вечерам. Конечно не настолько чтобы отказывалась работать стиралка, но все же. Утром уже приблизительно знаю время когда напор получше, так как под кипятком совсем невмоготу голову шпарить!!!!! непонятно, 5 лет ведь все в порядке было(((((
guronch
13.11.2010
3 корпус 4 этаж тоже холодной напорчик плох))....заметно,что , что-то изменилось.....
По напору - сегодня по словам Председателя была устранена проблема засора одного из фильтров на вводе домов.

Просьба пострадавших от плохого напора отписаться о том, есть улучшения или нет.
я отписалась выше.
сегодня утром в с 7 утра пытался принять душ. Напора холодной воды небыло вообще. водичка текла чуть-чуть и шаровый смеситель не мог настроиться - я не смог нормально помыться. и это даже не на 9м этаже - на 6м.
такого, до нынешней осени, никогда не было!
пора по-серьезному отнестись к проблеме и провести детальную инспекцию всех узлов ХВС. где-то есть засор.
Позвони Николаю Пимоновичу, если не сложно. Я передаю все жалобы с форума ему, но когда я один это говорю в 15-ый раз, наверное это уже звучит не очень убедительно для него.

Я, конечно, тоже скажу, но если ты это тоже сделаешь будет лучше.
я в течение дня сейчас бываю слишком занят, не успеваю позвонить. и даже вспомнить об этом. вечером звонить стесняюсь.
я в течение дня сейчас бываю слишком занят, не успеваю позвонить. и даже вспомнить об этом. вечером звонить стесняюсь.
У меня примерно похожая ситуация, поэтому накопившиеся на форуме жалобы передаю примерно раз в неделю - на заседании Правления, скопом.
а толку-то ))))

Вообщем, пишу чтобы все были в курсе на всякий случай.
Я звонила ему и потом ещё отдельно в ТСЖ - оставила заявку. правда на этот момент вода в кране появилась, причем даже посуду можно было мать спокойно, но вот душ принимать все равно приходилось "играя" ручками крана, иначе никак.

Прошло больше недели с момента заявки - сантехник не позвонил.
два дня назад два товарища пожилого возраста (кажется мне что один из них как раз и был председатель) разносили по квартирам квитанции, спросили как дела, ответила "херово, заходите помыться". В ответ клятвенное обещание что сантехник придёт - воз и ныне там, он даже не позвонил.
Хотя, если честно, я не понимаю зачем ему к нам приходить - проблема явно не у нас.

Завтра буду звонить ещё раз, потому что вчера холодная вода опять пропала. Даже в 10 вечера её не было, ребёнок лег спать немытым.....

прочитала ниже про то что "Будет производиться повторный вызов организации, способной проанализировать правильность работы регулятора давления". Если возможно, держите нас в курсе дел, хорошо?
Председателя не было среди двух товарищей.

Председателями ТСЖ "Горная Лаванда" и ТСЖ "Горная 11" направлены претензии в адрес застройщика с просьбой устранить дефект в системе регулировки давления ХВС. В случае отсутствия реакции со стороны застройщика, ремонт будет произведен собственными силами с выставлением счета застройщику.

Выяснение причин изменчивости давления ХВС ведется. Подозрения на регулятор давления. Он вероятно недешевый, нужно будет включать его в смету на следующий год, а сейчас приобретать из других средств.

В общем, проблемой занимаются. Проблема важная.
У нас немного иначе складывалась ситуация!
Живем с сентября. Сразу мучались с "неуровновешанностью" напоров воды, но какой конкретно сложно сказать. Причем именно в ванной комнате. На кухне все в порядке. Грешили на кран, дешевый. Поменяв его, это исправило ситуацию, но проблема возникла теперь в крене у рукомойника, - появилась "неуровновешенность" в сторону горячей воды. А совсем недавно 2-4 дня назад в ванной стал резко "перебивать" холодный поток воды через нормальный. А вчера и сегодня вообще напор слабый. Душ принимать хочется в короткий промежуток времени, а не полчаса настраивая температуру.
Кроме этого, хоть это будет вне данной темы: замечено, что с приходом морозов, температура батарей снизилась при том что в периоды наружной температуры в 0 - -2 градуса батареи были "огненные", - в чем причины? потери тепла по теплотрассе??? или проблема в поставщиках?
По напору холодной воды: проблема известна, еще раз напомнил о ней Председателю. С напором чудеса начались после того, как была произведена штатная замена домового счетчика в корпусе то ли 1, то ли 2 - того самого, через который вода считается на все 5 домов микрорайона. Замена производилась организацией, рекомендованной Водоканалом, так что вроде бы должно было быть все нормально. На входе до регулятора давления по словам Председателе - 8 атмосфер всегда. Из законов физики известно, что 1 атмосферы достаточно, чтобы подать воду на 10 метров вверх. Т.е. 8 атмосфер должно быть достаточно для подачи воды на 25 трехметровых этажей. Однако после регулятора давление скачет в зависимости от разбора. Был ремонт фильтра в регуляторе, после которого стало лучше. Но проблема осталась.

Проблема существует во всех 5 домах - в доме 11 по словам их председателя жалобы тоже есть. Будет производиться повторный вызов организации, способной проанализировать правильность работы регулятора давления.

По поводу температуры батарей. У Вас в квартире есть 2 трубы - одна "прямая", другая - "обратка". Прямая всегда горячее, обратка - прохладнее. Входная температура в дома определяется Теплоэнерго по их температурному графику - определенной температуре окружающего воздуха соответствует определенная температура теплоносителя. Т.е. мы ее не регулируем, но можем ругаться с Теплоэнерго, если имеется расхождение температур. Температура обратной воды определяется теплопотреблением домов - собственно, количество прошедшей через дом воды умноженное на разницу температур, зарегистрированные тепловым счетчиком дома и есть то количество тепла, которое предъявляется нам к оплате. Оптимальным режимом работы тепловой системы дома считается разница между температурой прямой и обратной воды отопления градусов в 25-35. Обеспечивается это автоматикой, которая регулирует подачу прямой воды в дома в зависимости от этой разницы и от температуры окружающего воздуха (да, у нас на домах есть специальные измерители температуры). Регулировкой этой автоматики и передачей показаний в Теплоэнерго занимается специальная организация ИНТЭС, которой мы платим за это деньги.

Это некоторый ликбез :). Теперь по сути:
* Разбор тепла в холодную погоду увеличивается. Поэтому трубы отопления могут стать холоднее.
* Однако в то же время Теплоэнерго должно увеличивать температуру подаваемого теплоносителя, поэтому значительно холодней батареи становиться не должны. Если это происходит и в квартире становится холодно - пишите заявку в ТСЖ.
видимо при замене где-то заузили. через зауженную трубу напора и не хватает.
Сам свечку не держал, но представляю себе это с трудом, так как просто поменяли водомер - по идее, у него сечение трубы стандартное на входе и на выходе, как там чего заузить можно, непонятно.
Pumpkin
08.12.2010
вот прямо сейчас - холодная вода тонкой струйкой. 4 корпус: второй подъезд, 10-ый этаж. Как уже не раз было, через час-полтора напор станет нормальным.
Дело явно не в засорах.
засор снижает проходимость . при большом водоразборе это ведет к дефициту и снижению напора. ночью водой пользуются меньше и проходимости хватает
При большом разборе падает давление после регулятора. По утверждениям ответсвенных работников ТСЖ давление ДО регулятора всегда 8 атмосфер.
STV
09.12.2010
Слушайте, ну что за хрень! (я извиняюсь за мой не парламентский язык). Ну если ДО регулятора 8 атмосфер - тогда напрашивается один только вывод - нужно регулятор поменять на новый. Его же только что сменили. Давайте привлечем организацию, которая его меняла и пусть заменит на новый. Это же элементарно. Тем более, что проблема висит уже наверное целый месяц и даже больше. Сегодня дошла просто до безумия, пытаясь утром смыть шампунь с длинных волос. Готова в такие моменты прибить любого. Если нужна помощь в составлении претензии и выхода в самом худшем варианте в суд - могу помочь. Хотя насколько я знаю у нас вроде в ТСЖ работал юрист? :-(
вы правы, проблема может быть в регуляторе. но и после регулятора есть различное оборудование (запорная арматура, счетчики и др). на него тоже можно грешить. вдруг во время операции в пациенте забыли скальпель??
хочется незамедлительных действий от Тсж. не злите народ!
Помощь да, нужна. Сходите в ТСЖ и оставьте письменную жалобу. Как я упоминал ранее - направлена претензия застройщику, возможно понадобится судебное разбирательство. Письменные жалобы жильцов будут важны для него. А то по факту получается - все звонят, жалуются, на форуме языками чешут, а конкретно письменных жалоб, которые в суде можно показать и нету :-(
Регулятор будет меняться. Дополнительные проверки и эксперименты указывают на его неисправность с вероятностью 95%. Сервисная компания Водоканала занимается поиском подходящего регулятора. Пока неизвестно, сколько он точно стоит. Про сроки пока ничего говорить не буду, чтобы не обманывать. Как узнаю - напишу дополнительно.