02.02.2018
Плавающая неисправность датчика температуры датчика теплого пола.

Показания штатные (17кОм), в процессе нагрева нагервательной секции происходит скачок (~260мОм).

При установке датчиков теплых полов следует соблюдать правило инструкции по съемности датчиков температур, игнорирование данного пункта ведет к снятию гарантии с производителя/продавца как терморегулятора,так и в отдельных случаях и нагревательных секций.
netslove
02.02.2018
может так и должно быть? сопротивление повысилось, датчик отключает нагрев ТП через мозги.
Нет , так не должно быть.
Все терморегуляторы для теплых полов имеют тип датчика с обратной кривой, то есть чем выше температура, тем ниже сопротивление датчика температуры.
seryiy
02.02.2018
что за производитель?
Данная ситуация может возникнуть с любым производителем т/рег.
seryiy
02.02.2018
ну это мне понятно. интересует производитель (в приват можно)
190volt
02.02.2018
Довольно частая ситуация. Датчик при нагреве дает обрыв. Проблема в чем, его нельзя заменить? Залили в пол? Последнее время вместо штатной гофры закладываю гладкую внутри трубу - залезает и вылезает датчик на "ура".)
netslove
03.02.2018
50/50 монтажники теплых полов не закладывают трубу.
Как показывает статистика - правильность закладки датчика температуры теплого пола, это проблема больше заказчиков, а не строителей.
Попытаюсь объяснить.На опыте теплые полы во время сдачи работают,заказчик счастлив. Но спустя N-ое (у всех по-разному), когда проявляется неисправность теплого пола, заказчик начинает узнавать, что теплый пол установлен с нарушениями.

По датчику температуры возможные нарушения в работе
1. это нарушение механическое целостности датчика температуры при установке и монтаже.
2. получив повреждения,возможно попадание влаги.
3. не правильное подключение датчика температуры горе-строителями или самими заказчиками.
4. в случае пробоя терморегулятора и выхода его из строя,возможно повреждения повреждение цепи датчика температуры.
ser307
04.02.2018
была такая проблема, выход-поставил диммер
Диммеры уменьшают ресурс нагревательного кабеля.
Диммеры ограничены по мощности и более 350-400 (600) ватт не повесить нагрузки.
Диммеры не защищают от перегрева саму систему.
Установка диммера вместо регулятора ещё одна ошибка заказчика.
ser307
04.02.2018
тогда поднимать плитку

диммер увеличивает ресурс так-как меняет напряжение на более меньшее
мощности диммера хватает на ванную и даже на небольшую кухню
Диммер не защищают от перегрева! согласен(но обгаваривается с заказчиком)
Диммер не меняет напряжение и не менял никогда. А режет синусоиду в каждом полупериоде. То есть за один период происходит 2 включения/выключения теплого пола.Один период равен 50 Гц.
Если очень просто в диммеры стоит один транзюк, который очень быстро включается и выключается.


Если бы диммеры меняли бы синусоиду, то бы не влез в подрозетник.
Если не сложно, накидайте физику процесса, как диммер работает с резистивным кабелем?
Meg@VaD
06.02.2018
Я всегда был против заливки проводников и того, что к ним подключено :) Хотя - если это проводники контроля целостности бетона - то да.
Плафоны из лозы на одну лампочку 2 шт

Два плафона из лозы.
Цена: 270 руб.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка. С рисунком-позолота Привезён из Чехословакии 1987 год. Не пользованный простоял в...
Цена: 10 000 руб.

Электронные часы .голова чёрта

Часы электронные .Голова чёрта Отправка в регионы после оплаты Цена 3000 руб Торга ННЕТТТТ Фото оригинальное. В отличном рабочем и...
Цена: 3 000 руб.

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке с креплением. Отличное украшение интерьера, придающее индивидуальность и свой...
Цена: 950 руб.